电表 旁边的output黑盒子 烧了 爆开

[复制链接]
发表于 23-8-2014 03:56 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚半夜,电表 旁边的output黑盒子(我也不知道叫什么只是知道是output电回TNB)烧了 爆开 。直接断电。
请问高手知道为什么会这样吗?
本帖最后由 JJJ0907 于 23-8-2014 04:23 PM 编辑

小个的那个 这是烧掉之前拍的

小个的那个 这是烧掉之前拍的
IMG_20140822_085819.jpg
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 23-8-2014 05:45 PM | 显示全部楼层
应该是电voltage不合,所以会烧。
回复

使用道具 举报

发表于 24-8-2014 12:34 AM | 显示全部楼层
不知道你指的爆开是neutral link 还是cutout,如果是有fuse的那个爆开可能你家里有某些电器有问题或发生故障烧掉保险丝,如果排除这样可能是spake后烧掉电线然后爆炸,当然这个问题还是要找人去看,就只有照片比较难判定,叫tnb吧,他们刚出新的cutout顺便换掉它吧。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 26-8-2014 10:15 AM | 显示全部楼层
ingtitan 发表于 24-8-2014 12:34 AM
不知道你指的爆开是neutral link 还是cutout,如果是有fuse的那个爆开可能你家里有某些电器有问题或发生故障 ...

找人来看了 那个output box的问题 , 是因为日子久了 电线或内部的导电体接触不良 或老化 导致出电速度不够快 电力停歇在导热体 过热 爆开。
这严重会导致火灾的,修电老讲 如果大家觉得家里电流不稳定 还是听到电表有什么声音久需要赶快检查 很危险的。这个under TNB 可以叫TNB的人来弄。
回复

使用道具 举报

发表于 30-8-2014 11:21 PM | 显示全部楼层
如照片所示,连接 neutral link 的电线的PVC 已硬化。这可能是由于neutral link 的 contact 松了, 并导致 contact 过热。
如果你不要叫TNB的人来弄,去买个 60A neutral link (大概是 RM10) 把硬化的电线剪了然后重接。
回复

使用道具 举报

发表于 4-9-2014 09:40 AM | 显示全部楼层
找人来换掉它不吧~这种东西,还是不要自己弄,比较安全