本帖最后由 蝙蝠俠貓頭鷹 于 2-2-2015 09:26 AM 编辑

小弟最近家里出现  MCB 跳电问题,地点在与 “黄线”(冷气)MCB . 故事如下:

P/S:   D位置 16mm Supply 整排 copper bar  

1)一个月前,我家把楼下的  1.5冷气机装上我Master Room,然后接去 B的位置。

2)上个星期,某一个晚上发现 B 跳了,然后我用test pen 去测试,发现B没有亮了,所以怀疑烧了; 所以把黄线换去 C位置。

3)结果同样事情也发生了,刚开始还好,用用下 也跳电了。 我用test pen测试 C ,有亮灯没问题。

=============================

如果C继续推回上去,用用下也是会跳电。请高手建议我如何?

  • 换大一点的MCB 20A?
  • 叫人来看 冷气的wiring ?compressor?
  • 把黄线换去更大条的?


此外, 我的 D 线是否应该换位置吗(顺便换掉烧掉的MCB MaxGuard 下面是否比较好呢?

mcb1.jpg
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 19-1-2015 04:42 PM | 显示全部楼层
19012015A.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 19-1-2015 05:39 PM | 显示全部楼层
又不call我。。。。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 19-1-2015 09:28 PM | 显示全部楼层
飞雪连天射白鹿 发表于 19-1-2015 05:39 PM
又不call我。。。。。。。

其實我多半都懷疑是冷氣那邊的問題,就不確定咯。
如果是,要叫囘安裝冷氣的卡佬 搞diam他的蘇州屎.....
回复

使用道具 举报

发表于 19-1-2015 09:45 PM | 显示全部楼层
19012015D.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 20-1-2015 01:47 AM 来自手机 | 显示全部楼层
换个20A的就好啦
回复

使用道具 举报

Follow Us
 楼主| 发表于 20-1-2015 04:41 PM | 显示全部楼层

是嗎? 可是樓上有大大說16A很夠哦~~~?
百事快樂都與過如此的經驗?
謝謝分享下您的case

回复

使用道具 举报

发表于 20-1-2015 04:51 PM 来自手机 | 显示全部楼层
蝙蝠俠貓頭鷹 发表于 20-1-2015 04:41 PM
是嗎? 可是樓上有大大說16A很夠哦~~~?
百事快樂都與過如此的經驗?
謝謝分享下您的case

暂时还没遇到这种情况,可是我看到我家的冷气的是20 A的,还有这个brand好像是便宜货来的。希望帮到你啦,不然就要去找冷气佬了。
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 20-1-2015 08:48 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 qianliang 于 20-1-2015 11:23 PM 编辑

错误资讯。。。
回复

使用道具 举报

发表于 20-1-2015 09:26 PM | 显示全部楼层
qianliang 发表于 20-1-2015 08:48 PM
我想知道你的Ir是多少?在MCB有写,不确定是什么Ir还是什么

通常会写是0.03A / 30mA(总之是个很小的数 ...


0.03A...

回复

使用道具 举报

发表于 20-1-2015 09:50 PM | 显示全部楼层

可以拍你的mcb吗?
要近距离
回复

使用道具 举报

发表于 20-1-2015 10:07 PM | 显示全部楼层
qianliang 发表于 20-1-2015 09:50 PM
可以拍你的mcb吗?
要近距离


这个吗?


回复

使用道具 举报

发表于 20-1-2015 10:11 PM | 显示全部楼层

看不清楚有什么字

可以再近吗?
回复

使用道具 举报

发表于 20-1-2015 10:24 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 caspersgm 于 20-1-2015 10:26 PM 编辑
qianliang 发表于 20-1-2015 10:11 PM
看不清楚有什么字

可以再近吗?

20012015B.jpg 20012015C.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 20-1-2015 10:25 PM | 显示全部楼层
换好的MCB 吧! HAGER!
回复

使用道具 举报

发表于 20-1-2015 10:47 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 qianliang 于 20-1-2015 11:18 PM 编辑

针对你的疑问大概可以分析下

1.黄线应该够,如果电线用到trip,电线会硬化+会有烧焦处。
2.可能overload
3.MCB 的 rated current 太小造成一直trip
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 20-1-2015 10:54 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 caspersgm 于 20-1-2015 11:00 PM 编辑
qianliang 发表于 20-1-2015 10:47 PM
针对你的疑问大概可以分析下

1.黄线应该够,如果电线用到trip,电线会硬化+会有烧焦处。

哪~
该怎么做?


20012015F.jpg



回复

使用道具 举报

发表于 20-1-2015 11:25 PM | 显示全部楼层
mcb换好的牌子就行了
回复

使用道具 举报

发表于 20-1-2015 11:30 PM | 显示全部楼层

没关系的~
楼主也是在”实习版主“。。。。



回复

使用道具 举报

发表于 20-1-2015 11:41 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 qianliang 于 21-1-2015 12:00 AM 编辑

先换mcb,过后才找technician
冷气电线要粗的,电线溶了也是会trip。因为细的话会造成过热然后溶了。

题外话:
你红线是大电?为什么是插在16A?
你的黄色看起来很细


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 19-4-2024 08:08 PM , Processed in 0.070503 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表