Contactor一直烧

[复制链接]
发表于 22-5-2017 10:36 PM 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,当我on contactor后,摩哆会走,但过一下去,摩哆停 ,contactor,烧,mcb trip,已经换第2粒了,contactor 是shrinking sp11,,我发觉到contactor coil是a.c. 110~120v,50Hz,115~120v,60Hz,会有问题吗?,这个是board佬做的箱,还是什么问题造成contactor一直烧,摩哆才0。75KW罢了
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 22-5-2017 11:51 PM 来自手机 | 显示全部楼层
换上有Overload的contactor试看吧!再看发达的A正常吗
回复

使用道具 举报

发表于 22-5-2017 11:54 PM 来自手机 | 显示全部楼层
原来是烧coil
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 23-5-2017 08:56 AM 来自手机 | 显示全部楼层
有overload,不懂是contactor coil不ngam吗?
回复

使用道具 举报

发表于 25-5-2017 11:01 AM | 显示全部楼层
110~120v用在240v?
回复

使用道具 举报

发表于 29-6-2017 06:35 PM 来自手机 | 显示全部楼层
换一粒240v的就没问题了
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 5-7-2017 11:53 AM 来自手机 | 显示全部楼层
那两粒烧的拍照给帮你做broad 佬看!记的把110V的粘纸拍给他看就会懂那里出问题!
回复

使用道具 举报

发表于 5-11-2018 01:48 AM | 显示全部楼层
contactor是什么?carbon brush是吗?那个让AC电用在DC motor上的?